Для настройки и проверки работоспособности оборудования необходимо воспользоваться
программой gkhub.exe. Для этого необходимо подключить все устройства к PC с Windows.
Запускаем GKHUB.
Вызываем TELNET прямо из GKHUB.
На запрос пароль и юзер - просто ENTER
Список команд, передаваемых на хаб (протокол gkHH 1.24.09):
---------------------------------------------------------------------------
RESET -- Команда хоста на сброс системы
TOKEN -- Эмулировать включение столов
SET_HUB -- Изменение адреса хаба
SET_MEM -- Изменение адреса релейного блока
---------------------------------------------------------------------------
Описание команд SET_HUB и SET_MEM смотреть в файле MORE.TXT.
Если при наборе команд в TELNET - е не выводятся символы на экран (нажимаем на кнопки
и ничего не происходит), то это значит, что не настроен TELNET.Для настройки необходимо
сделать следующее:
1). Открываем командную строку ("Пуск" = >"Выполнить" =>"CMD").
2). Запускаем TELNET.
3). Выполняем команду SET LOCAL_ECHO
Примеры выполнения команд для работы с устройствами бильярда:
1). Команда "RESET"
Reset
> 0100 HUB_START 088
> 0100 HUB 01
> 0101 EVENT F0
> 01FE EVENT F0
2). Команда "TOKEN"
< 0101 TOKEN 1
Формат команды:
< HHDD TOKEN 1 - включает первый стол.
Где HH - hex - адрес контроллера, DD - hex - адрес релейного блока
Число(в НЕХ - виде), после < HHDD TOKEN, означает какие столы включить.
1 - первый стол
2 - второй стол
4 - третий стол
8 - четвертый стол и т.д.
Вычислить требуемое число можно воспользовавшись встроенным
калькулятором WINDOWS в инженерном виде.Для этого в Bin - арном виде
набираем число из 8 - ми цифр и переходим в НЕХ - режим.
Пример для восьми столов:
0 - стол выключен
1 - стол включен
Bin Hex
00000000 0 - всё выключено
00000001 1 - включен 1-й стол
00000010 2 - включен 2-й стол
00000100 4 - включен 3-й стол
00001000 8 - включен 4-й стол
00000101 5 - включены 1-й и 3-й столы
11111111 FF - всё включено
__________________________________________________ ______________________
Раскладка кабеля подключения блока ручного управления:
1 -------------------- 4
2 -------------------- 3
3 -------------------- 2
4 -------------------- 1
5 -------------------- 5
6 -------------------- 6
7 -------------------- 7
8 -------------------- 8 .
Для подключения релейного блока к контроллеру используется прямой кабель.